yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-08 12:58
帮我瞧瞧,当按下停止按钮X1时,调试时Y0怎么不断开,T4-T6也复不了位,郁闷中,高手指教一下,谢谢。把辅助继电器前的y0去掉能执行,但t4-t6不能清0。
[ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新编辑 ]
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-09 19:43
顺序控制的话,用后续步结束前续步,如果前续步需要保持,就置位它。大概就是这样一个逻辑,你写的思路不是太清晰