帮我瞧瞧,当按下停止按钮X1时,调试时Y0怎么不断开,T4-T6也复不了位,郁闷中,高手指教一下,谢谢。把辅助继电器前的y0去掉能执行,但t4-t6不能清0。
[ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新编辑 ]
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-12-23
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-08 20:59
全看
|
小
中
大
楼主是不是将X0做成常ON状态了。