[]变频器160/182KW,额定电流350A,熔断器也按2倍选取么?电压选多少?原配是2个熔断器并联的,型号看不起了,谢谢大家。


[attachment=129659]
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 11:35
引用
引用第1楼wangcheng18于2014-12-08 09:56发表的 :
选500A熔断器试试,刚上电的时候电流较大,选小了就烧了。

是2个并联的..每个多大?刚上电有限流电阻,实施软起,怎么会电流大???
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-08 11:49
引用
引用第2楼dgnx2014于2014-12-08 10:03发表的 :
普通情况下变频器启动电流最大为额定电流的1.5倍,500A足矣

额定电流是三相输入输出每相电流,不知直流母线电流是不是也是标牌的额定电流?
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-08 15:22
引用
引用第7楼hengliang289于2014-12-08 13:52发表的 :
我们公司45KW的变频器选用的士160A熔断器,老外选的,大概1.6倍左右

也是装在母线上的么?