200模拟量输出模块和变频器给定频率换算
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-07 07:44
全看
|
小
中
大
输出模块是0-20MA 但是我的变频器输入是4-20MA,对应0-50HZ,该如何换算编程呢?
分享
711022027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
10025 点
下载积分:
9015 分
在线时间: 648(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2024-11-26
查看711022027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-07 09:35
全看
|
小
中
大
12位分辨率的DA输出,0-20ma对应0-4096 ,只需加上4ma对应的819,让你的输出控制在4096-819=3276以内,输出的时候加819就可以了。