称重传感器需要先接变送器转成4-20ma的电流接入模拟量模块吗,可不可以直接将称重传感器的两根信号线接入模块上,用传感器输出的0-5V或0-10V的电压作模拟量给PLC?因为我们设备上有压力传感器接变送器然后接到模块上的,想请教一下有经验的大侠,谢谢!
caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 11:36
引用
引用第3楼iujfang于2014-12-06 19:34发表的  :
不要误导人家。不可以的,要接变送器的。称重传感器输出的是毫伏,需要用变送器放大后转换成标准信号(0-10v或4-20ma)才能接模块




这位兄台是实在人!谢谢