楼主  发表于: 2014-12-06 13:28
称重传感器需要先接变送器转成4-20ma的电流接入模拟量模块吗,可不可以直接将称重传感器的两根信号线接入模块上,用传感器输出的0-5V或0-10V的电压作模拟量给PLC?因为我们设备上有压力传感器接变送器然后接到模块上的,想请教一下有经验的大侠,谢谢!
taotaoba
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2016-06-18
查看taotaoba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 15:05
有两种方法:
1,plc模拟量要用变送器。
2,plc称重模块直接接入。