为什么台达ES2PLC与台达变频器MODBUS通讯时 台达BS7411触摸屏会变得反应迟钝了
892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-06 16:38
你这2个从站是用的一个通讯端口吗?如果是,就是端口都通讯负担太大,对操作不能及时响应,07S411有多个端口,单独通讯应该能解决