徐永阳
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 326 点
下载积分: 786 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2024-04-30
查看徐永阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-06 08:18
6轴涂装机不能回归原点了,先是x20输入点坏了,我把其更换为x23,后调试好,可以运行了,第二天开机后就不能回归原点了,5只fx2n-1pg和一只fx2n-4da
触摸屏为fuji的UG330H-SS4,程序为繁体字,我没有条件拷贝程序。
6只伺服为三菱MR-J2S-40A
谁可以搞定联系我,我在昆山,电话,132222253772,qq1047415149
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 2439 点
下载积分: 489 分
在线时间: 729(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-12
查看hsqknx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-06 09:15
最好的办法就是联机监控
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 2439 点
下载积分: 489 分
在线时间: 729(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-12
查看hsqknx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-06 09:53
没办法,共用一个口是有点不方便,那就不管屏了,手动给值了,我一直都这么干,我还用另一个方法,触摸屏在线模拟
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 2439 点
下载积分: 489 分
在线时间: 729(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-12
查看hsqknx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-06 10:08
这个屏我不清楚,不能就把把它丢一边凉快去,不用屏一样能做