硬件:FX3U-64MT一台 MRJ3-40A伺服一套
伺服设定位置模式   控制方式:脉冲加方向
故障现象:电机正转在输出脉冲频率为5000左右时脉冲不丢失,发多少就收多少;加大输出脉冲频率后脉冲就会丢失每次丢几十个
          电机反转时输出脉冲频率不管大小脉冲多不会有丢失
现在换了几个电机和驱动器都是一样的问题,各位大佬们这个该怎么解决啊?
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 13:08
以后设计的时候 精度很高的地方 都不要用走脉冲的
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-13 10:03
走通讯嘛,FX3U-20SSC-H 两轴的或者伺服加CC-LINK模块,简单定位都够用了。如果你轴多的话,可以选Q或者L系列PLC,不选高性能的 ,成本也不高 。