硬件:FX3U-64MT一台 MRJ3-40A伺服一套
伺服设定位置模式 控制方式:脉冲加方向
故障现象:电机正转在输出脉冲频率为5000左右时脉冲不丢失,发多少就收多少;加大输出脉冲频率后脉冲就会丢失每次丢几十个
电机反转时输出脉冲频率不管大小脉冲多不会有丢失
现在换了几个电机和驱动器都是一样的问题,各位大佬们这个该怎么解决啊?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8560 点
下载积分:
16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-20
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-06 00:17
全看
|
小
中
大
有的时候是受干扰导致。想办法减少干扰,使用屏蔽线,加上滤波磁环。
另外正转和反转,其中一种不丢脉冲。另一种脉冲有多或少的时候,就要注意了。
因为使用是方向+脉冲。其中有一种情况的时候,方向信号会输出。 很可能是方向信号干扰到了脉冲信号。屏蔽线效果不好,或者焊接插头的时候,这二个脚有干扰。