爱不离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-11-07
最后登录: 2018-08-12
查看爱不离的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-04 06:48
跪求大神啊,我们公司的四台冲压设备都是三相220v,37kw的励磁调速电机,都是台湾进口电机,测速发电机是两根线的,原来的励磁调速控制器应该是东元的,太老了,都一二十年了,现在坏了,买不到这控制器了,所以我们就想用别的东西代替控制器,就去市场上买了普通的仪表调速控制器,发现接上去后负载的速度连原来的一半都不到啊,怎么办啊,到底应该怎么选择控制器
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-04 10:29
你那个电机的励磁电压是0-90v吗,如果是,可能是你的测速发电机输出电压太高,如果调反馈还调不上转速,就要改变反馈取样的电阻阻值试试。再就是,问问题尽量把问题说清楚,再上个图片更好。