各位师傅,图中X1是一个常闭触点的上升沿,为什么当PLC上电RUN时上升沿就接通了。set Y1
如果换成常开点的上升沿后,当PLC一上电RUN时,上升沿不会接通,setY1不会执行。
第一次发帖。。。多多指教啊
请多指教
分享
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
588 个
工控威望:
2719 点
下载积分:
16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2009-05-10
最后登录:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-04 08:36
全看
|
小
中
大
上电前,X0是0,当你上电后,系统正常解释梯形程序的时候,因为你用的是NC,没有错吧。那么,NC就会告诉X0需要导通,那么X0将会产生一个从0到1跃变,他的导通是有原因的。我觉得你这里也许可以改成下降沿,但是我不知道你的实际应用,所以不清楚下降沿是否可用。这个现象,就像用51单片机设计一个电路,51上电的时候,端口有一个置1的内部操作,有一些三极管拖继电器的电路,继电器会上电的时候误动一下,所以好多人就用PNP的三要管,或者加非门后再进三极管的原因就是由来于此。