楼主  发表于: 2014-12-03 16:15
各位师傅,图中X1是一个常闭触点的上升沿,为什么当PLC上电RUN时上升沿就接通了。set Y1
如果换成常开点的上升沿后,当PLC一上电RUN时,上升沿不会接通,setY1不会执行。
第一次发帖。。。多多指教啊
请多指教
小新是正太
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2352 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2014-03-31
最后登录: 2019-05-23
查看小新是正太的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-04 09:06
在它前面加个上电首次运行判断,ld m8002 out m0  , m0的常闭加到x1上升沿指令之后 ,这样上电run的首个扫描周期内m0得电,常闭点断开,无法set y