三菱的上升沿脉冲指令
上一主题
下一主题
meiguangzhao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
132 点
下载积分:
1585 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-05-22
最后登录:
2018-07-17
查看meiguangzhao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-03 16:15
全看
|
小
中
大
各位师傅,图中X1是一个常闭触点的上升沿,为什么当PLC上电RUN时上升沿就接通了。set Y1
如果换成常开点的上升沿后,当PLC一上电RUN时,上升沿不会接通,setY1不会执行。
第一次发帖。。。多多指教啊
请多指教
分享
小新是正太
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2352 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2014-03-31
最后登录:
2019-05-23
查看小新是正太的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-04 09:06
全看
|
小
中
大
在它前面加个上电首次运行判断,ld m8002 out m0 , m0的常闭加到x1上升沿指令之后 ,这样上电run的首个扫描周期内m0得电,常闭点断开,无法set y