meiguangzhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1585 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-05-22
最后登录: 2018-07-17
查看meiguangzhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-03 16:15
各位师傅,图中X1是一个常闭触点的上升沿,为什么当PLC上电RUN时上升沿就接通了。set Y1
如果换成常开点的上升沿后,当PLC一上电RUN时,上升沿不会接通,setY1不会执行。
第一次发帖。。。多多指教啊
请多指教
工控无涯
和则共立,合则共利!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 3094 点
下载积分: 9454 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2014-03-06
最后登录: 2024-09-22
查看工控无涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 17:25
X1为常闭时,上电扫描第一次的时候由0变1,所以接通置位Y1为1.
X1为常开时,上电检测不到输入信号一直为0,无变化所以Y1为0.
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156