楼主  发表于: 2014-12-03 16:15
各位师傅,图中X1是一个常闭触点的上升沿,为什么当PLC上电RUN时上升沿就接通了。set Y1
如果换成常开点的上升沿后,当PLC一上电RUN时,上升沿不会接通,setY1不会执行。
第一次发帖。。。多多指教啊
请多指教
liu123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1828 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-08
最后登录: 2019-05-25
查看liu123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 16:48
当PLC上电时,由于X1是常闭触点,所以X1又0变为1,就是X1的上升沿,所以Y1置位,如果X1是常开触点,PLC上电时X1没有变化,所以Y1不会置位