lizhiliang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2023-01-06
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-03 15:56
FX3SA,触摸屏工程应该选用那个PLC驱动?3U3G还是1S?
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75450 分
在线时间: 998(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-12-23
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 17:04
经测试

屏:MT6071IE
PLC:FX3SA
接口:RS485-4W

结果:1、用FX3U/FX3G可以
           2、用FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2也可以。

结论:用3U3G时,波特率可设置为38400
            用FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2时,波特率不能超过9600,否则通信不稳定或连接不上。
[ 此帖被gz000525在2014-12-03 17:18重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(lizhiliang) 感谢
  • 自我解救