sznczj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-11-14
最后登录: 2018-03-26
查看sznczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-03 12:03
现有一块三菱FX2N-16MT的PLC,现在想连一旋转编码器计数有几个问题问下高手

1、FX2N-16MT有高速输入点吗
2、我的编码器是DC5V电源的,可以用吗?还是必须要买24V电源的编码器才能用


谢谢 在线等待    谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
QQ1300290132
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3258 个
工控威望: 7924 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 12672(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2025-01-07
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 12:15
具我了解,是要买24V电源的编码器。有高速输入,这是基本功能