tianyan87
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-11-21
最后登录: 2022-07-11
查看tianyan87的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-02 15:14
公司同样2台设备,同样的伺服控制器在一台上运行正常,而在另外一台上用的时候就会发生92号报警。
查伺服说明书,电池断线报警,可是这样的状态明显电池和电缆没问题。使用的是MR-J3A控制器,750w
电机,使用FX3U的PLC,绝对值定位。应该是外部接线对此有影响,但是检查没有发现问题,求高手!
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 17:54
报92的情况下,伺服马达可以工作么?确认一下这个信息。
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-03 22:17
之前也遇到同样的问题,设备太老了,断电重启后能够正常运行,也就没有在意这个报警,现在可以了么?
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-04 12:00
之前遇到的是,更换驱动的电池,然后就好了。