用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服92号报警
上一主题
下一主题
tianyan87
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
130 点
下载积分:
465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-11-21
最后登录:
2022-07-11
查看tianyan87的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-02 15:14
全看
|
小
中
大
公司同样2台设备,同样的伺服控制器在一台上运行正常,而在另外一台上用的时候就会发生92号报警。
查伺服说明书,电池断线报警,可是这样的状态明显电池和电缆没问题。使用的是MR-J3A控制器,750w
电机,使用FX3U的PLC,绝对值定位。应该是外部接线对此有影响,但是检查没有发现问题,求高手!
分享
tianyan87
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
130 点
下载积分:
465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-11-21
最后登录:
2022-07-11
查看tianyan87的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-02 15:27
全看
|
小
中
大
现在是关电后,开启报AL25,再次断电重启,重新设置原点。1,2分钟后报AL92。
然后如果关机就接着循环。而在另外一台设备上,同样的伺服控制器。就不会这样!
分享
tianyan87
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
130 点
下载积分:
465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-11-21
最后登录:
2022-07-11
查看tianyan87的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-12-03 08:29
全看
|
小
中
大
AL25报警消除后,伺服马达可以正常点动!
分享
tianyan87
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
130 点
下载积分:
465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-11-21
最后登录:
2022-07-11
查看tianyan87的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-12-04 09:06
全看
|
小
中
大
我这边可是新做的设备啊!新的伺服电机和控制器!
分享
tianyan87
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
130 点
下载积分:
465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-11-21
最后登录:
2022-07-11
查看tianyan87的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-12-05 09:05
全看
|
小
中
大
现在我把两台设备的伺服电机调换了一下,两台设备都正常了!很奇怪!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服92号报警
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问