tianyan87
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-11-21
最后登录: 2022-07-11
查看tianyan87的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-02 15:14
公司同样2台设备,同样的伺服控制器在一台上运行正常,而在另外一台上用的时候就会发生92号报警。
查伺服说明书,电池断线报警,可是这样的状态明显电池和电缆没问题。使用的是MR-J3A控制器,750w
电机,使用FX3U的PLC,绝对值定位。应该是外部接线对此有影响,但是检查没有发现问题,求高手!
tianyan87
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-11-21
最后登录: 2022-07-11
查看tianyan87的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 15:27
现在是关电后,开启报AL25,再次断电重启,重新设置原点。1,2分钟后报AL92。
然后如果关机就接着循环。而在另外一台设备上,同样的伺服控制器。就不会这样!
tianyan87
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-11-21
最后登录: 2022-07-11
查看tianyan87的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-03 08:29
AL25报警消除后,伺服马达可以正常点动!
tianyan87
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-11-21
最后登录: 2022-07-11
查看tianyan87的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-04 09:06
我这边可是新做的设备啊!新的伺服电机和控制器!
tianyan87
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-11-21
最后登录: 2022-07-11
查看tianyan87的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-05 09:05
现在我把两台设备的伺服电机调换了一下,两台设备都正常了!很奇怪!