matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-02 13:42
我们的柜子是供应商做的,现场设备的线是另外一个供应商负责;大概问一下各位,给提一些标准来规范约束他们;
我能想到的是:
1.DIN导轨装配的螺钉型号固定;间距固定,不超过10公分;
2.线槽固定的螺钉要打螺纹胶;
3.主回路的断路器接触器端子一律用针管型,不要用U型端子,增大接触面积;
4.端子固定以后要用记号笔标记锁紧,固定端子可以用力矩螺丝刀;
5.控制线的线径统一,颜色统计,交直流颜色区分;
6.接地的标记要统一,用黄绿线;

大家帮忙出出注意还要增加哪些?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 20:44
你这不叫要求,还要详细看一下相关标准,或者行业规范吧。至少对整个生产过程非常了解,然后根据生产过程,或者常规处理方法,给出一个厂标吧。因为非标的东西没有国标。
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-03 09:43
引用
引用第3楼dlmcdy于2014-12-03 08:33发表的  :
个人观点:主回路的断路器接触器端子用针管型会变形,不利于检修维护;只要有可能,要选择环型端子,可消除许多隐患。


其实对于这一条,我也很不解。我只是说一下我们常用的做法,不管对不对。也做了这么多年了。不管是主断路器,还是其它的断路器,一般连接中,螺柱没有直接灌穿的,比如断路器,拧螺丝,中间两个片往一起合,那么这一类的东西,中间一定是不用针形端子的,全部都是片端子。加大接触面积,然后拧紧后保证承流。如果是交流接触器这一类的中间螺柱是灌穿的,一这理Y形端子。如果是像电机,滤波器这一类的直接光螺柱螺母的,一定是圆形端子。

不知对错,反正我干了这么多年,都这么来的。没有人告诉我是错的,也没有人告诉我是对的。我只是觉得这样挺好用的。
山河今仍在,壮志在何方?