我们的柜子是供应商做的,现场设备的线是另外一个供应商负责;大概问一下各位,给提一些标准来规范约束他们;
我能想到的是:
1.DIN导轨装配的螺钉型号固定;间距固定,不超过10公分;
2.线槽固定的螺钉要打螺纹胶;
3.主回路的断路器接触器端子一律用针管型,不要用U型端子,增大接触面积;
4.端子固定以后要用记号笔标记锁紧,固定端子可以用力矩螺丝刀;
5.控制线的线径统一,颜色统计,交直流颜色区分;
6.接地的标记要统一,用黄绿线;

大家帮忙出出注意还要增加哪些?
dlmcdy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2025-01-16
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 08:33
个人观点:主回路的断路器接触器端子用针管型会变形,不利于检修维护;只要有可能,要选择环型端子,可消除许多隐患。