和利时PLC用MODBUS RTU读巡检仪表测的温度,当所测温度为正数时,读取数据是对的,当所测数据为负时,就变成了一超大的正数

和利时的MODBUS RTU模块类似S7-200的

求解
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9045 分
在线时间: 648(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-11-29
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 07:38
求负数的补码就行了!或者是你显示的数据类型设置错误!