ccz19831223
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 114 点
下载积分: 511 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2010-10-07
最后登录: 2020-10-13
查看ccz19831223的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-01 21:52
硬件: FX3U PLC 和 FX3U 232ADP -MB

1、按照样例程序写,数据无法写入D8400,三菱客户电话打了很多说先清空PLC ,断电后在重新下载简单程序,MT8411后自动ON将数据写入D8400;测试了不知道多少次
数据仍然无法写入D8400
[attachment=129369]
2、图片怎么无法插入,程序很简单 M8411常开 MOV H87 D8400
MOV H1 D8401

换了两台PLC都是一样的情况



3、哪位大侠用过麻烦指点一下,非常感谢!
boqiu8891
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 510 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-12-08
最后登录: 2024-10-28
查看boqiu8891的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-16 10:19
怀疑你扩展模块排线处金手指有问题,可能有针脚弯了。因为这种情况就是初始化失败,硬件没连接,供电你看着亮灯正常,但是背板总线可能出问题了。我这次碰到过最后查出来是这个问题。查看第一个通道的出错代码D8402里面是不是201错误码。
[ 此帖被boqiu8891在2021-11-16 10:34重新编辑 ]