楼主  发表于: 2014-12-01 16:57
变频恒压加 真空泵水厂的恒压 更水原理 谁懂??????????、
[ 此帖被huangpeng在2014-12-02 23:02重新编辑 ]
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 13:45
用到真空泵,是不是供水泵用的是混流泵,需要排空管道中的空气才能把水抽出来啊?
水池水位低于供水泵安装平面,是需要真空泵的。
这样的控制逻辑还是比较复杂的。泵的出口可能还有电动阀门,抽真空的时候要关死,并运行水泵,压力到达后
停真空泵开阀门。
我说这么多是要你先了解工艺,才能谈控制!
供水泵变频恒压供水与真空泵是分开的