水厂变频恒压加 真空泵恒压 更水原理 谁懂??????????、
上一主题
下一主题
huangpeng
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
715 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2009-12-07
最后登录:
2022-03-02
查看huangpeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-01 16:57
全看
|
小
中
大
变频恒压加 真空泵水厂的恒压 更水原理 谁懂??????????、
[ 此帖被huangpeng在2014-12-02 23:02重新编辑 ]
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
343 个
工控威望:
4887 点
下载积分:
18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2012-05-18
最后登录:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-05 10:12
全看
|
小
中
大
这种控制有一些注意点,比如真空泵要用水环泵,电磁阀连锁。简单点可以在水泵入口加装个小的密闭储水桶作为过渡,装上排气和应急补水,就可以保证水泵进水口高于液面无法运行的问题了