楼主  发表于: 2014-11-30 08:59
我现在要控制6台步进电机

用FX3UC 16MT D(SS)P4  +  FX3U-2HSY -ADP     编程怎么编

     指定输出脉冲数  指定输出脉冲频率  指定输出脉冲的输出编号  指定旋转方向的输出对象编号

DRVI      D10        D20        Y0       Y4
DRVI      D11        D21        Y1       Y5
DRVI      D12        D22        Y2       Y6
DRVI      D13        D23        Y3       Y7

FX3U-2HSY -ADP这一块怎么编?模块要设置吗?还是插上去即可?

插上FX3U-2HSY -ADP还能插RS485模块吗
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1261(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-07
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-30 11:46
FX3U-2HSY-ADP 只能用在FX3U上,最多带2个,FX3UC不支持!   FX3UC可以带FX2N-1PG(2N-1PG已停产,现在市面全新的基本上全是仿的,现在为FX3U-1PG) 另加FX2NC-CNV-IF或者FX3UC-1PS-5V 转换板
[ 此帖被cwxok在2014-11-30 11:52重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1261(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-07
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-30 12:07
两台PLC用通讯控制注意事项:注意要控制的D和M的数量有限制!相互控制时不要用上升沿下降沿这些,最好有有闭环的响应控制,不然就卡死了!通讯不一定很稳定!这是最要命的!   最好用X  Y点来控制流程,用M点三天五天死一次机,你会很郁闷@
3楼  发表于: 2014-11-30 12:43
FX3U 支持双通道通讯,不影响!但是变频器通讯协议只能控制8台, 16台要无协议通讯,哪就是轮询,一台一台的控制了! 要不用FX3U-485ADP-MB 走MODBUS可控制32台