三菱较老的伺服了 J2-70B的  从设备上拆下来 线全部接好 接上马达HC-KF73B(带刹车(

通电 显示D1正常   用软件调试  驱动器调到F位置 读取参数保存 试运行 JOG  

出现 什么刹车信号没有   怎么回事啊 要短接那个信号吗 ?

还有过了一会 我把参数全部恢复出厂设备 全部写入  断电重启后
报警37(参数错误(  心想完了  准备把保存的参数写入  写后断电
重启 问题依旧  怎么回事啊  写不了参数了吗   要怎么才能把参数进去呢

这个驱动一定用通讯定位模块才能把参数写进去吗?
问题一 带刹车的电机   怎么才能让马达转起来   怎么短接刹车信号
问题二 这个驱动用软件写不了参数的吗 软件用的是SETUP81的
问题三 怎么复位这个37报警


希望知道的人能帮助下


先谢谢了
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-30 08:07
没人说话   自己顶起来
2楼  发表于: 2014-12-01 16:42
70B后面没有其它型号和了 怎么恢复出厂啊 不是内置制动电阻和外置制动电阻选择的问题


现在是要怎么不让它报警