114049471
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-10-02
最后登录: 2015-03-09
查看114049471的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-28 21:28
MM440-0.75KW变频器220V接入  

电机0.37KW三角形连接 铭牌参数:额定电压380V  电流1.12A  1400转

不知道变频器如何设置这些参数该

我设置了电压230V 电流1.12  1400转

JOG点动运行不久 A0501电流报警

而且设置了电位器控制 却无法启动

小弟刚接触电气,有很多不懂,请师父们指教~

感激不尽!
114049471
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-10-02
最后登录: 2015-03-09
查看114049471的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-28 21:29
对了
电机买来时Y行连接
卖家让我接成三角形的
我也不知道为什么