发表于: 2014-11-28 15:06
全看
|
小
中
大
为什么将PLC的系统寄存器设置中的时间设置内的固定扫描时间设置为10毫秒时,R9018有时不工作。
下图是固定扫描时间设置为10毫秒。
[attachment=129240]
下图是固定扫描时间设置为0毫秒。
[attachment=129241]
[attachment=129242]
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-15
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-28 17:13
全看
|
小
中
大
所谓上跳沿是上次扫描是0而这次扫描为1,才有上跳沿。
扫描周期固定为10ms后,就得不到R9018的上跳沿了(每次扫描都是0或者都是1),加1指令当然不执行了。
按你的程序,必须扫描周期小于10ms才行。
其实为了对0.01秒累加,直接用计数器C对R9018计数就行,不需上跳沿。也不必固定扫描周期。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享