用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
怎么来读取伺服马达当前的扭力大小
上一主题
下一主题
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
456 点
下载积分:
3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2024-11-09
查看张兆楠的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-11-28 09:06
全看
|
小
中
大
你好,
三菱PLC。台达A2的伺服,要读取伺服的扭力,要通过什么方式硬件和软件都是要做什么准备?
之前已通过2DA模拟量控制扭力的大小,让伺服来拧紧塑料螺母。
谢谢!
之前发的主题帖为什么被删了
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(yuyanfu) 真诚感谢!
分享
阿飞大侠
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
501 点
下载积分:
2209 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2015-01-26
最后登录:
2019-11-18
查看阿飞大侠的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-13 10:22
全看
|
小
中
大
学习中
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
怎么来读取伺服马达当前的扭力大小
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问