你好,
三菱PLC。台达A2的伺服,要读取伺服的扭力,要通过什么方式硬件和软件都是要做什么准备?
之前已通过2DA模拟量控制扭力的大小,让伺服来拧紧塑料螺母。
谢谢!
之前发的主题帖为什么被删了
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(yuyanfu) 真诚感谢!
分享
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
647 点
下载积分:
673 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2014-10-17
最后登录:
2018-07-20
查看工控年代的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-23 17:30
全看
|
小
中
大
通讯读取参数,或者加传感器。