S7-1200 PLC 型号是 6ES7 1215-1BG31-OXB0 做服务器
300PLC  做客户机  型号是6ES7 312C-5BE03-0AA0  以太网模块是  343-1EX11-0XE0
1、首先添加硬件CPU(两台)、在300PLC上面插入以太网模块\ 在建立数据块DB3\DB4\、打开数据块建立数组、在点击硬件CPU属性、在时间存储器上打勾。 [attachment=129164] [attachment=129165] [attachment=129166] [attachment=129167] [attachment=129168] [attachment=129169]      
2、建立网络链接、添加新网络、建立通信伙伴及数据 [attachment=129170] [attachment=129171] [attachment=129172]  
3、编写程序
4、在线监控调试