]程序:当X1有信号输入时执行PLSY指令
实际仿真时,PLSY未执行 M8029也未有执行完成标志
难道是要先回原点才能执行PLSY吗????
求大虾指点迷津
hyxjlf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 166 点
下载积分: 916 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2013-09-05
最后登录: 2021-09-27
查看hyxjlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 16:58
PLSY可以随时执行。不受原点影响