楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
张剑123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 723 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-11-18
最后登录: 2016-06-02
查看张剑123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-05 21:45
引用
引用第14楼hnyyhym于2014-11-26 21:01发表的  :
看到这样多人支持2楼,真是好笑,还摆出公式,啥一平方8A,100A就16平方的线,是体育老师教的吧,启动就一瞬间的事,你以为是长期工作电流呀,要你这样算,接个28kw电机岂不是要185平方的线。如果哪个工厂老板请你去搞安装,他线都会买不起。


表示不能再赞同了,我们30KW的电机也就使用10平方的国标铜芯线。
从来没说有什么状况,这一楼楼的都怎么算的?现实中都没有使用过吗?