yuanbl09
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 139 点
下载积分: 467 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2018-05-03
查看yuanbl09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
g1539302661
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 130 点
下载积分: 686 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2014-03-20
最后登录: 2015-08-12
查看g1539302661的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 09:00
为2楼赞一个