楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
彩色五环
水滴石穿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 248 点
下载积分: 721 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-12-26
查看彩色五环的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-09 00:08
2L的算法是错误的,没有那一个老电工师傅这样做的,不应该去计算启动电流,15L的算法还可行,最主要的是要做到三相平衡,
不然的话中性线的电流会很大的。通常实际中用6平方的线就足够了, 不论多远都行,100米也行。。。还不清楚的,就去翻翻电工手册吧