   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
277549938
做到老,学到老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-08-04
最后登录: 2024-07-16
查看277549938的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 20:37
最准确的,就是看一下每台冰霜的工作电流是多少算。用三相四线接,用国标铜线,2.5平方刚够用,建议4平方