楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
黄猛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2019-12-06
查看黄猛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 07:35
如果照计算呢,每相14台,合2.8kw,同时启动,照4-7倍起动电流算,最多21kw,合100a。而bv线可按1平方毫8来算,要用16平的算。但同时启不会那么一致的,所以用10平也行。最终,用线可为4*10平+6平,或4*16平+10平