心如止水0813
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 573 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-10-15
最后登录: 2014-11-30
查看心如止水0813的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-25 19:33
现我用带模拟量输出的温控表,温度设置130度它总是过冲到140多度而且久久不下来 PID参数该怎么调 求大神指导!
gufan8099663
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 230 点
下载积分: 38891 分
在线时间: 704(小时)
注册时间: 2013-06-23
最后登录: 2025-01-17
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-27 13:05
一般仪表都带有自整定功能的,自整定下就好了!整定的时候数值会变化大点,但是整定完成之后基本就很稳定了