fqauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 155 点
下载积分: 618 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-11-04
最后登录: 2024-12-10
查看fqauto的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-25 18:14
QJ71C24N MODUBS通迅,发送没问题,读取故障,上图,不知是哪里的问题,我突然觉得是接收的长度问题,要是接收数据长度在哪里改呢?

补:因为用06写指令接收的数据数是固定长度,所以没问题! 而用03读指令,可以读多位,数据长度可以变化,不知是不是这里有问题。因为我把D12 存储数据长度的字改成K1也没用!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 09:25
工具下的通信协议支持功能!
1C2是禁止回波传送