楼主  发表于: 2014-11-25 18:14
QJ71C24N MODUBS通迅,发送没问题,读取故障,上图,不知是哪里的问题,我突然觉得是接收的长度问题,要是接收数据长度在哪里改呢?

补:因为用06写指令接收的数据数是固定长度,所以没问题! 而用03读指令,可以读多位,数据长度可以变化,不知是不是这里有问题。因为我把D12 存储数据长度的字改成K1也没用!
13725835670
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 104 点
下载积分: 554 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2014-12-30
最后登录: 2019-12-12
查看13725835670的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-18 21:54
如果模块因为版本的问题不支持通信协议功能,该怎么解决这个modbus通信的问题呢