fqauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 155 点
下载积分: 618 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-11-04
最后登录: 2024-10-02
查看fqauto的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-25 18:14
QJ71C24N MODUBS通迅,发送没问题,读取故障,上图,不知是哪里的问题,我突然觉得是接收的长度问题,要是接收数据长度在哪里改呢?

补:因为用06写指令接收的数据数是固定长度,所以没问题! 而用03读指令,可以读多位,数据长度可以变化,不知是不是这里有问题。因为我把D12 存储数据长度的字改成K1也没用!
fqauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 155 点
下载积分: 618 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-11-04
最后登录: 2024-10-02
查看fqauto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-25 18:40
自己先顶一下!

没人回,自己回!


吃饭的时候到到个贴子,缓存1C2改成1就行了,打了一天三菱售后没有一个人知道,总说是校验和接收有问题。
[ 此帖被fqauto在2014-11-25 21:04重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qq791569514) 请教下楼主的 缓存1C2是 ..
    fqauto
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 618 分
    在线时间: 22(小时)
    注册时间: 2009-11-04
    最后登录: 2024-10-02
    查看fqauto的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-11-25 21:03
    自己来吧,吃饭的时候到到个贴子,缓存1C2改成1就行了,打了一天三菱售后没有一个人知道,总说是校验和接收有问题。
    fqauto
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 618 分
    在线时间: 22(小时)
    注册时间: 2009-11-04
    最后登录: 2024-10-02
    查看fqauto的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-28 22:29
    好久没有来看,还挺热闹,我把我调试正常的程序发个上来给大家参考下吧!
    附件: 通迅参数部份设置.zip (2 K) 下载次数:231
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    附件: 20141125QJ71C24N神港温控通迅OK.zip (220 K) 下载次数:334
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(250830742) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(taiwan_kkk) 感谢分享!