楼主  发表于: 2014-11-25 10:12
     各位师付,我想问下如何用三菱特殊模块4AD来读取压力传感器上的数据,压力传感器是4-20MA,300KG.如果换成400KG,4-20MA后,程序该如何修改.我只了解到通过4AD模块读取平均值后存到PLC中,然后应该怎样转换成压力值?知道的师付给指点下吧,多谢了.
zhanghao6789
一路上有你
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27865 分
在线时间: 898(小时)
注册时间: 2014-03-08
最后登录: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-25 16:33
引用
引用楼主zhangzhitao于2014-11-25 10:12发表的 关于4AD读取油压压力问题的请教 :
     各位师付,我想问下如何用三菱特殊模块4AD来读取压力传感器上的数据,压力传感器是4-20MA,300KG.如果换成400KG,4-20MA后,程序该如何修改.我只了解到通过4AD模块读取平均值后存到PLC中,然后应该怎样转换成压力值?知道的师付给指点下吧,多谢了.

就是以前是300KG对应20MA,现在变成400KG对应20MA,调整一下4AD的增益就可以。