全看
|
小
中
大
各位师付,我想问下如何用三菱特殊模块4AD来读取压力传感器上的数据,压力传感器是4-20MA,300KG.如果换成400KG,4-20MA后,程序该如何修改.我只了解到通过4AD模块读取平均值后存到PLC中,然后应该怎样转换成压力值?知道的师付给指点下吧,多谢了.
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-25 15:07
全看
|
小
中
大
这个和模块没有关系,模块只能设别是什么类似的型号。
需要将读取模拟量后的数据数值转换为实际工程量的转换程序中修改。
分享