     各位师付,我想问下如何用三菱特殊模块4AD来读取压力传感器上的数据,压力传感器是4-20MA,300KG.如果换成400KG,4-20MA后,程序该如何修改.我只了解到通过4AD模块读取平均值后存到PLC中,然后应该怎样转换成压力值?知道的师付给指点下吧,多谢了.
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-25 11:59
采样字设定的次数平均值存放CH1-CH4分别是BMF#5--BMF#8,它们都是通过FROM指令读取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模块BFM#5的内容传到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-25 12:05
引用
引用第2楼supermax于2014-11-25 11:59发表的  :
采样字设定的次数平均值存放CH1-CH4分别是BMF#5--BMF#8,它们都是通过FROM指令读取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模块BFM#5的内容传到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。

在把触摸屏或组态控件指向D100
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-25 12:06
引用
引用第3楼supermax于2014-11-25 12:05发表的  :

在把触摸屏的显示组件或组态控件指向D100