     各位师付,我想问下如何用三菱特殊模块4AD来读取压力传感器上的数据,压力传感器是4-20MA,300KG.如果换成400KG,4-20MA后,程序该如何修改.我只了解到通过4AD模块读取平均值后存到PLC中,然后应该怎样转换成压力值?知道的师付给指点下吧,多谢了.
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-09-13
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-25 11:53
方法很多种,把程序发上来才能帮你
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-09-13
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-25 16:19
d380 比较的意思是:  每0.1  秒(m8012)  第一通道的值累加一次   加四次      其实也是取四次的平均值。由于d382是四次值累加,所以要除 k4,d383是四次平均值,k400也就是传感器量程(400KG),k1000是  4AD 模块 当模拟量电流是20MA时,模块数字量是1000。
  2N的4AD模块  ,电流输入时计算公式(就本程序而言)        显示压力=(传感器量程x模块读取值)/k1000
[ 此帖被iujfang在2014-11-25 16:29重新编辑 ]