变频器接电机,接线都正确,但是电机反转,什么原因?变频器是FR-E700系列的,一台机的电机正转,另一台却反转了,什么情况呢?接通STF端子的
xlzaxwz
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 592 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2013-08-29
最后登录: 2021-02-07
查看xlzaxwz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-25 22:23
调换变频器进线不改变电机旋转方向,变频器是经过交流整成直流然后在直流整成交流输出,如果参数设置正确的话,对调变频器输出相序即可。