drw_08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2016-04-03
查看drw_08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-24 14:38
变频器接电机,接线都正确,但是电机反转,什么原因?变频器是FR-E700系列的,一台机的电机正转,另一台却反转了,什么情况呢?接通STF端子的
waichenjx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 144 点
下载积分: 158766 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2013-07-12
最后登录: 2022-06-29
查看waichenjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 11:33
只要将反转的电机接线的任两根相线调换接就可以了。