变频器接电机,接线都正确,但是电机反转,什么原因?变频器是FR-E700系列的,一台机的电机正转,另一台却反转了,什么情况呢?接通STF端子的
15920589444
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2011-10-13
最后登录: 2021-08-25
查看15920589444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-29 23:34
引用
引用第3楼john42tw于2014-11-24 15:18发表的  :
基本上变频器與电机不太可能反。
以相序表檢查入電相序是否錯誤。

经过变频器后好像与入电相序没有关系的了吧?