我公司的设备,干扰严重,一开机轴就乱跑,轴不乱跑,定位也会有误差。一百台差不多会有那么五六台出出这种情况,

后来我们把私服I/O线的,末端屏蔽网接地了,接头端的屏蔽网跟接头外壳焊接(安川),如果是松下的伺服我们就把末端屏蔽网接地了,接头端的屏蔽网跟接头外壳焊接再跟13针脚短接。

最后把所有的0V也接地了。

就这样各种尝试 发现这样干扰减少了,有的几乎没有干扰了。

请问各位这样是否合理?大家又是怎么接的呢?



因为我们一年能出上千台设备,总会有一些上面有问题。求支援~~~谢谢~~

gkrjy_ygc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-24 15:53
你检查一下接线人的压线钳,24V端子松动会也会造成此问题。
至于屏蔽,可以用锡铝箔包一下线,再看。